Alarme Atlantic'S - Problème détecteur DO-443R
Messages | |
---|---|
Eric Gimonet
Nombre total de messages : 2
Joined: 10/23/23 16:14:00
|
Bonjour, j'ai installé un détecteur d'ouverture DO-443R sur ma centrale atlantic's. Quand je mets la centrale en fonctionnement, ce détecteur me fait des alarmes intempestives. Le détecteur est correctement posé, les différentes sécurité sont en place. Pouvez-vous m'aider s'il vous plaît Cordialement Eric |
Bruno JOLLIVET
Nombre total de messages : 2
Joined: 08/09/22 14:18:12
|
Bonjour à tous, Problème résolu. Deux autres capteurs ont fait la même chose la semaine passée. J'ai donc changé les piles, et ces reparti. Il est probable que j'ai joué de malchance sur mon premier capteur (les piles soit disant neuves devait être défectueuses). Bonne journée à tous Bruno |
Snaponerstar Rockefeller
Nombre total de messages : 1
Joined: 08/25/22 03:04:50
|
Salut, salut, as-tu procédé à la réinitialisation totale des capteurs pour essayer de résoudre l'incident !? |
Bruno JOLLIVET
Nombre total de messages : 2
Joined: 08/09/22 14:18:12
|
Bonjour à tous, J'ai un problème avec un de mes capteurs DO-443R, il clignote en permanence. Je l'ai ouvert, retiré les piles, remis les piles et le problème a été solutionné pour 12h00, puis cela a recommencé. Avez vous une solution? Merci d'avance Bruno |