Alarme Atlantic's ATEOS - Alrame lors de l'arrêt de la centrale
Messages | |
---|---|
CFP Sécurité
Nombre total de messages : 1216
Joined: 01/03/13 16:23:25
|
Bonjour, Il s’agit en fait d’une mauvaise fixation de la centrale sur son support : elle a généré un déclenchement de vandalisme A-00 lors de l’appui sur une des touches en bas du clavier, sollicitant le mécanisme d’arrachement de la centrale à l’arrière qui s’est très légèrement décollée de la platine lors de la pression sur la touche puis recollée au relâchement. Cordialement, |
S T
Nombre total de messages : 1
Joined: 12/21/21 11:49:46
|
Bonjour, J'ai essayé d'éteindre la centrale ATEOS mais l'alarme s'est déclenchée quand j'ai entré mon mot de passe. Je n'ai pas pu l'éteindre. Voici comment j'ai procédé: 1) J'ai débranché l'alimentation 2) Après quelques secondes j'ai appuyé pendant plus de 3s sur la touche "*/OFF" 3) La centrale m'a demandé mon mot de passe. J'ai entré le mot de passe UTILISATEUR et la centrale s'est mise à sonner avec le code A-00. 4) J'ai désarmé le système au clavier A noter que lorsque j'ai débranché l'alimentation, le voyant "defaut" bleu s'est mis à clignoter (contôle des ouvrants activé) mais je n'avais pas le souvenir que c'était le cas avant pour une perte d'alimentation. Je n'ai pas pu éteindre la centrale. Pourriez-vous m'indiquer où est mon erreur ou si la centrale a un bug ? Merci. Bonnes fêtes |