Messages | |
---|---|
dooggy10 Nombre total de messages : 2 Joined: 06/17/17 15:07:30 | Bonjour, grand merci pour l'information (defaut f33 f40) cars pas possible de trouver le probleme sans vous. Merci pour votre suivit et votre sérieux |
CFP Sécurité Nombre total de messages : 1216 Joined: 01/03/13 16:23:25 | Bonjour, les zones 33 et 40 sont des zones filaires qui peuvent s'activer intempestivement suite à la programmation de votre système. Afin que tout rentre dans l'ordre, il suffit de les désactiver ces zones dans le menu administrateur. Rendez vous dans le menu 6 "attribution des zones" puis dans le choix 1 "type de détecteur par zone". Tapez le numéro 33, validez par # et tapez 0 pour désactiver la zone puis #. Tapez la zone 40, validez par # et tapez 0 puis valider par #. L'opération est terminée. Cordialement. L'équipe CFP Sécurité. |
Aur Nombre total de messages : 1 Joined: 05/29/16 15:16:41 | Bonjour, Je suis en train d'installer le modèle Atéos, je n'ai pas de raccordement de périphériques filaires et la transmission est GSM. Une fois tous mes détecteurs sans fil enregistrés et réglés, la centrale m'indique F-33 et F-40. Je n'arrive pas à savoir le défaut que c'est. J'ai réenregistré tous mes détecteurs mais toujours les mêmes défauts sur la centrale. Pouvez vous me dire à quoi cela correspond et comme résoudre de problème. Merci Aurélie.R |