Sirène - Ajout sirène supplémentaire à l'intérieur
Messages | |
---|---|
CFP Sécurité
Nombre total de messages : 1216
Joined: 01/03/13 16:23:25
|
Bonjour, |
CFP Sécurité
Nombre total de messages : 1216
Joined: 01/03/13 16:23:25
|
Bonjour, Vous pouvez ajouter à votre système les sirènes intérieures MD-204R ou MD-214R, avec liaison radio et alimentation secteur. Il vous faudra cependant reparamétrer le type d'alarme pour chaque détecteur en mode intermittente (voir p. 28 du manuel Ateos) pour assurer la compatibilité entre la sirène intérieure et la sirène extérieure MD-329R. Nous restons à votre disposition pour tout complément d'information (05.56.17.22.74).
|
Patmoli
Nombre total de messages : 1
Joined: 05/29/19 00:04:21
|
Bonjour, Je possède une centrale ATEOS. J'ai aussi une sirène extérieure sans fil MD-329R(via transmetteur). Je souhaiterais ajouter une 2ième sirène intérieure. D'après ce que je comprends, pas possible de mettre une sirène sans fil vu que la sortie est déjà utilisée par mon transmetteur de sirène extérieure. Vous confirmez ? Aucun moyen d'en mettre une 2ième ? Et si pas possible, puis-je y coller une sirène filaire ? A priori la sortie PGM ne fait que 100ma donc pas possible sur ce port. Merci d'avance
|