Sirène - Raccordement alimentation 12V MD-334R
Messages | |
---|---|
CFP Sécurité Nombre total de messages : 1216 Joined: 01/03/13 16:23:25 | Bonjour, |
CFP Sécurité Nombre total de messages : 1216 Joined: 01/03/13 16:23:25 | Bonjour, Il faut couper et dénuder le bout du câble du transformateur. Ensuite, raccorder aux fils sortants de la sirène ou directement au bornier de la sirène. NB: Pour la polarité : le fil rouge sirène correspond au fil tout noir du transfo., et le fil noir sirène au fil noir et gris du transfo.Cordialement,L'équipe CFP Sécurité Posté : 11/10/17 17:15:36 |
daniel laloyaux Nombre total de messages : 1 Joined: 11/10/17 12:46:16 | bonjour j'ai le cas inverse. j'ai un transformateur avec fiche de raccordement mais seulement un bornier Posté : 11/10/17 12:46:16 |
CFP Sécurité Nombre total de messages : 1216 Joined: 01/03/13 16:23:25 | Bonjour, il y a deux manières de connecter les fils du transformateur : - en les connectant directement à l'intérieur de la sirène dans le bornier vert ( sorte de domino ) en remplacement des fils rouge et noir qui y sont d'origine. - en les reliant aux fils rouge et noir qui sont au dos de la sirène à l'aide d'un domino ou d'un autre connecteur électrique ce qui permet de gagner un peu de longueur de fil. Cordialement. L'équipe CFP Sécurité. |
satch Nombre total de messages : 1 Joined: 04/08/16 22:32:44 | Bonjour je souhaite installer ma sirène extérieure MD-334R. Pour le raccordement électrique, le transformateur fourni n'a pas de fiche de connexion à la sirène mais des fils dénudés. Comment le raccordér, dois je acheter une fiche de raccordement au bornier vert de la sirène ? cdt. |